发布于 2012-04-27 09:19:15
1楼
首先你要清楚变频器里参数P2051将PZD发送到CB ,这个是变频器返回的数据
P2051[0]=52 PZD1 变频器的状态字
P2051[1]=21 PZD2 变频器的实际输出频率
P2051[2]=27 PZD3 变频器的实际输出电流
PZD4就不需要了
变频器的控制则是设置对应的连接参数,速度控制时给定频率P1000=6那么PZD2就是设定频率,转矩控制时P1500=6那么PZD2就是设定转矩,当然你也可以修改P1503=2051.2让PZD3做为转矩设定值。
控制字1的位12(r2090.12)没有使用,可以设定到P1501做为转矩控制的切换。