11楼

quote:以下是引用Darren在2012-04-27 11:30:09的发言:
可能是我没描述清楚,想实现的功能就是:db1.dbw0---db1.dbw18中各区的值>0时,就将当时的db3.dbw0的值赋给db2.dbw0---db2.dbw18中。db1和db2是相对应的。比如当db1.dbw8>0时,就将db3.dbw0赋值给db2.dbw8..

可能是我看错了,看成DB2送给DB3.很容易改啊!程序改好了,你试试看