12楼

首先, 我们要明确一些概念:

1) 单机或多机传动驱动器, 指的是否为共直流母线的驱动. 如果非共直流母线的驱动, 我们称为单机传动变频器(AC-AC Drive).
2) CU320-2(或CU320)控制对象可以是S120 DC-AC电机模块, 也可以是S120, G130, G150系列AC-AC功率模块.
3) CU320-2 + CUA32 组合, 可以实现一块CU320-2控制最多达6台S120书本型的单机传动变频器. ( 一控多的应用)
4) CU320-2 + CIM 组合, 可以实现一块CU320-2控制最多达6台S120装机装柜型的单机传动变频器. ( 一控多的应用)

目前的Starter或Scout软件不允许一块CU320-2控制多台G130. 一块CU320-2强大的计算能力, 没有得到充分发挥, 很可惜啊!
我个人认为, 如果客户们反映强烈, 西门子变频器的研发部门将考虑升级G130驱动的Firmware, 以及Starter或Scout软件增加"一控多"的功能.