quote:以下是引用youhm在2012-04-26 21:03:51的发言:quote:以下是引用PLC强尼在2012-04-26 20:56:54的发言:quote:以下是引用youhm在2012-04-26 19:06:24的发言:quote:以下是引用PLC强尼在2012-04-26 18:51:54的发言:quote:以下是引用youhm在2012-04-26 10:58:08的发言:
你的系统是S7-300/400PLC么,添加S7驱动,在MPI通道里添加PLC连接,在这个连接里添加过程变量。
建议你看一下深入浅出WinCC V 6.
恩 对 是过程变量 ,那个书我看了,但是对于建立什么类型的数据不确定,比如温度要无符号十六位数或者二进制之类的该如何定义呢
类型是和你PLC里的变量对应的。
那麽应该先作PLC,然后再用PLC的变量开始画图吧
作为控制,当然是先做PLC,也可以先做WinCC,以后再根据PLC里的变量修改定义的变量地址,不过麻烦些罢了。