回复:S7-200如何实现3罐顺序控制

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-27 20:17:47

1楼

画一个逻辑图,用几个判断就成了,不复杂。
这个项目复杂在进出液的阀门控制上。
任一时刻,只能有一个出口阀是打开的。
估计是一个容积式计量系统,三个计量罐,不能在出液时倒灌进其他罐内。
制冷、热工-许可证试验室承建,给了我深究测量与控制的绝好机会。分享-值得期待!