沙发!我有个疑问,为什么TP177A的通讯选项里没有Profibus,只要MPI?里面也没有500K的波特率,从1.5M直接降到187.5K。
我们通讯如果出问题,甚至于烧总线接头。很大一部分原因就是设备不共地,但是ET200自站模块在各自分站接地,造成总线屏蔽层有电流通过。
楼主提到的现象太普遍了,我都遇到过很多次,首先老外在设计系统时认为接地都良好,没有干扰等问题,另外老外认为所有接地都是等电位的。但是在中国,接地问题很多都不太好处理,干扰问题又一直存在。所以一旦有问题,老外一般都让画个接地图,了解现场干扰问题,老外看到图纸后,一般让先把接地和干扰问题解决后,再查其它问题,此时我们作为用户就崩溃了。
像楼主提到的问题,我已经遇到后,一般会把各个子站的接地连到一个子站然后用单点接地,此时各个接地点的电势与接地点的电势是相同的,就可以避免上述烧接头甚至模板的现象发生。这种方法我已经处理过很多个类似的现象,屡试不爽。
接地点的基坑作的要规范,要测接线的电阻。