quote:以下是引用绿风在2012-04-28 07:48:13的发言:
我是新手,还想请教一下:
我如果使用5台西门子公司的工业以太网交换机SCALANCEX-200组成一个冗余环网,采用TCP/IP协议,在环网上主要有PLC和工控机,由于想把工控机中的监控画面发到厂里的内部局域网上,目的是方便各级领导的查看,想请问把局域网的普通网线直接接到上述冗余环网中的交换机上,不知可以吗,是否有什么问题,还有什么好的建议和应注意问题,谢谢。
可以。只是通常车间的控制网与厂里的局域网不在同一个子网上,需要有路由器。如果在同一子网,则什么都不用配。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。