quote:以下是引用独钓翁在2012-04-27 11:34:47的发言:
楼主,17m左右的圆柱罐体,直径10m左右,拱形顶.请告知:你所用的DN250mm的导波管总长是多少?管道与管道在中间是怎么连接的?另外你描述量程仅仅11.8m,在此值下面部分是如何处理的?(指导波管的末端到罐底部分的距离)。
经验值:导波管的直径DN80--DN100之间就可以了,管道末端应有45°的挡板。请看附件照片(45°的挡板还没有安装时照)。参数2.8.3输入相应的传播因子值。



导波管总长度和罐体高度相同,直到罐底,且导波管底部已经有焊板,导波管底部侧面及上部开小孔,以保证联通以及压力平衡,从而保证液位与罐体内相同。导波管中间焊接,无液位时已做过虚拟假波抑制!现在我想了解的是,导波管选择100mm时与250mm是,除了传播因数不同外,还有无其他影响,或者250mm的导波管不能使用!
个人有如下疑问:导波管的大小影响了雷达波在导波管内折射的次数,是否折射次数越多算出来的就更准(精)确?还有就是测量介质介电常数低,是否在液位高(>1m)的时候会导致雷达波穿透液体介质,从而导致液位测量不准确?
现在现场问题依旧,如果是因为介质介电常数影响,考虑根据罐体液体密度加装浮筒;但如果因为加装导波管为250mm,过大,导致传播因数不为固定值,该如何解决?