quote:以下是引用HSHK在2012-04-28 12:32:00的发言:
quote:以下是引用cerdar在2012-04-26 20:30:08的发言:
公司厂内有一个控制柜(进电为三项五线380V),阻断开关未合上是3相每相对地220V,合上有负载时在开关下端测量电压时每相对地电压都为280多V,是什么原因?

使用的是哪个地,五线中的地还是零线,还其他的地?


这个是最基本的问题了,零和地的问题,一般线电压说的是和零的电压
你不能只说是三相五线供电,还得看上端的变压器是怎么连接的,有些是零和地都接地的,如果你的地是悬空的,那量相线和地线就没意义了

就像隔离变压器,你去量其中的一相和地,就没有什么意义