有和6SE70, 6RA70相似的硬接线开关量信号来设置3种速度的方式.

速度主给定参数 P1070 [0] = r1024 ( fixed speed setpoint effective ).

然后, 在"Fixed Setpoints"菜单栏里, 设置P1020, P1021, P1022, P1023参数对应的硬接线开关量信号.