回复:软启动器多长时间允许再次启动

shetong

  • 帖子

    560
  • 精华

    5
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-08-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-28 20:50:01

1楼

quote:以下是引用小釉在2012-04-28 13:31:06的发言:
项目上采用软启动器一拖多,启动完毕一个后,多长时间才允许第二次启动?
有人说的两分钟?项目上不允许这么长时间,怎么办?

没有确切时间,1,只要满足 软启动为晶闸管温升提供的热保护(放大一档选择软启动) 2,起动器会计算电机的温升,连续起动,会超过额定值,引起跳闸(修改保护等级)