回复:西门子200 plc 运行程序 所需时间从哪能看到?

凌飞翼

  • 帖子

    3395
  • 精华

    26
  • 被关注

    91

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-11-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-28 23:40:00

4楼

S7-200
符号名 SM地址 用户程序读取SMW22-SMW26扫描时间数据
Last_Scan SMW22 该字提供最后一次扫描的扫描时间。
Minimum_Scan SMW24 该字提供自进入RUN(运行)模式以来记录的最小扫描时间。
Maximum_Scan SMW26 该字提供自进入RUN(运行)模式以来记录的最大扫描时间。

在状态表联机监视这几个地址即可了解运行时间。