回复:请教工程型和通用型变频器的使用范围和区别?

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36720
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2012-04-29 10:24:23

4楼

quote:以下是引用gongs在2012-04-28 22:47:42的发言:
请教斑竹:是不是只要系统工艺对要求不高,比如单变频器工作都可以使用MM400系列的变频器。如果系统工艺要求比较高,如矢量控制,多变频器同步等最好用工程型变频器。
唉呀,这个问题回答起来还真的有点费劲了。还不能简单的认为MM440就是单变频器工作。不能简单的这么认为。

MM440可以矢量控制的,MM440可以多机并联驱动的,可以共直流母线的。而且MM440的内部也有简单的自由功能块,可以实现比较简单的真值表的逻辑控制功能。

MM440与6SE70比较,有以下几个限制:

第一,MM440的控制精度在50Hz以上(电机弱磁升速调速范围),无编码器的矢量控制时,不如6SE70高,有很大的误差(超过了0.1%);

第二,MM440在矢量控制时,最高运行频率的限制是200Hz,不如6SE70高;

第三,MM440的内置自由功能块(模拟量和开关量的逻辑控制功能)远不如6SE70多、全;

第四,MM440的发电制动功能,仅限于制动单元和制动电阻的能耗制动,没有匹配的电网反馈单元。而6SE70有这个配套的整流回馈单元。当然,如果需要回馈电网,就要有一定的专业手段并做一些工作才能实现。

点评:

对于第一项,采用编码器反馈的VC控制,就可以弥补MM440的控制精度问题,使其与6SE70看齐。

对于第二项,这是“胎里带”的毛病,也就是“天生”的MM440就比6SE70差。没办法,这是“出身”问题,不能选择的,因为MM440的市场定位就比6SE70低。

对于第三项,加一个PLC就把MM440与6SE70的差距弥补了。

对于最后一项,MM440做些工作,即可把直流母线的接口与第三方的整流回馈单元适配。实现可以向电网反馈的发电控制功能。但是强调下,这么做是有风险的。