quote:以下是引用HSHK在2012-04-29 11:40:13的发言:
quote:以下是引用emil128在2012-04-27 09:04:14的发言:
普通网卡可以实现Wincc的冗余切换
但是普通网卡没有CP1613的redconnect功能,不能实现快速切换。
CP1613是无缝切换的,wincc上几乎没有感觉。但普通网卡可能要几分钟,切换时完全无法操作。

如果是这样也就没必要做冗余了,出问题手动切换也就行了

如果说从画面操作的角度来说,这么长的切换时间是不合适的,但是既然出了问题就要考虑快速恢复。这时只能说有自动切换好过没有,毕竟这些操作要在画面服务器上进行,不是所有人都会(或者说不是所有人都有这个操作权去做),半夜三更的出点问题,现场又没人能搞,等技术人员跑去去手动切换,估计黄花菜都凉了。一个几分钟的小问题变成几个钟头的停机故障,考核起来不好交代的。
另外,如果现场对操作的实时性有很高要求的(就是那几分钟都不能接受的),建议楼主还是努力说服下客户,别省那CP1613的钱,不然出问题大家日子都不好过。