回复:西门子6SE70逆变柜上电自检报F035外部故障,OP1上复位后,故障消失,这是怎么回事?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-04-30 10:05:31

1楼

B0020来自于开关量数字输入6,所以你的这个外部故障由数字输入6来决定,你看一下数字输入6接的是什么,断电重启时数字输入6的状态有没有同时改变。