发布于 2012-04-30 20:53:45
14楼
我们现场出现报F008电压故障,更换CUVC板后正常了2天,再次报FOO8故障,看来是CUVC板没问题了,只好考虑逆变装置的电源板了,等到有时间的时候,更换了一块新的电源板后运行至今没有问题,那块CUVC板用到其他逆变装置运行正常,看来基本确认是电源板的故障,可能是电源板采集的电网电源不对,导致的误故障! 我们是4台逆变器挂在一段公用直流母线上的,原来也考虑是不是制动电阻问题,但是在这段母线上的其他逆变器没报故障,只有这个逆变器报,考虑还是逆变器的问题,希望对大家处理现场问题有帮助!