回复:西门子6SE70逆变柜上电自检报F035外部故障,OP1上复位后,故障消失,这是怎么回事?

youhm

  • 帖子

    4924
  • 精华

    81
  • 被关注

    51

论坛等级:至圣

注册时间:2008-06-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-01 14:22:53

7楼

你这个数字输入的电源是取自外部还是内部了,你能确认数字输入6在变频器断电上电时一直有电压吗?如果数字输入6一直有电压,那么可能CUVC板有些问题,你也可以断开数字输入6外部接线,直接短接X101的1和8,然后断电重启看看还会不会报F035.