楼主:1、你可以把PID的参数做在一个DB里面,在WinCC设定好PID参数后,可以把这个DB“upload”回来到PC,这样"download" DB的时候就安全了。或者你在WinCC上做两个具有管理员操作权限的按钮,GetPointFromPLC按钮里面写点脚本,将PLC里面PID参数变量的值写到PC的excel表里面保存,SetPointToPLC按钮里面也写点脚本,将PC里面这个excel表里面的数据写到PLC的PID参数的变量里面去。
2、为什么“在wincc中输入较大的积分时间肯定不好”?不理解楼主的意思,在WinCC上无法输入呢?还是输入麻烦?不建议转换。WinCC上输入数值多大,PLC里面数值也是多大,一一对应不是很好吗?