1) "所以想着能不能通过PLC上的另一个以太网口和CU320上的以太网口连起来,使PLC和Starter同时显示在线呢。最后连起来后达到了同时在线。" "通过在接一根网线在cu320-2dp和plc的cpu315-2pn/dp之间为什么就好用了?"
----- CPU 315 – 2 PN /DP该CPU上有两个以太网口, 一个网口接你的电脑, 另一个网口接CU320-2。S7_CPU 315 – 2做为网络交换机来使用了!
2) "能否电脑以太网和PLC,plc通过PROFIBUS和变频器,实现starter和step7同时在线?"
----- 我们在现场的电气柜里安装网络交换机(比如说3COM, TP-LINK等), 把PLC的以太网线, 调试的笔记本和CU320-2的以太网线都插到这个网络交换机上。非常方便地实现starter和step7同时在线!
----- 我们在现场也经常采用CP5711适配器, 连接到Profibus总线, 既能访问S7-CPU315, 又能访问S120驱动。整个Profibus总线至少要安装一个带有PG端口的DP连接器!
3) "370报文应该是由040a到040b还是042b,也就是370报文的第五位到底应该置0还是1,我看报文上是把它关联到了motor inhibiting?"
----- 控制字的第5位为"ALM整流是否禁止电动( inhibit motoring )", 建议inhibit motoring=0, ALM总是处于整流供电状态; 控制字的第6位为"ALM整流是否禁止回馈( inhibit generator mode )", 建议inhibit generator mode=0, 允许ALM将再生电能回馈电网。