quote:以下是引用自控1033在2012-04-28 16:16:46的发言:quote:以下是引用西洋洋在2012-04-26 10:54:42的发言:SCALANCE X交换机必须接地。
一般采用DIN导轨安装或S7标准导轨安装时,其接地通过交换机背板与导轨的接触来实现。

采用墙壁安装或将交换机装在不接地的导轨上时,则必须安装接地电缆。使用接地电缆将设备没有上色的区域连接到最近的接地点。如下图:

接到导轨上相当于接到地(PE),从图片上看,这个应该是一个螺丝孔,通过导线(黄色线)接到导轨的PE上,我觉得导轨的PE应该和真正的地连接起来,而不是和柜体的面板接触就可以。
自控1033说的对,装在导轨上并不等于和地接好了,因为导轨并不一定和地接触良好,譬如有的导轨安装在喷塑的背板上,而背板也没有专门的接地,这时交换机就相当于没接地。这种情况下最好就在交换机的接地螺钉上直接接上地线。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。
管理员注:本帖已被纳入此次探讨发帖整理,请
点此详阅。