回复:今天调试S120时遇到一个奇怪的问题,请大家帮我分析下,写的比较多,请大家耐心看一下现象,谢谢!

Robert 211

  • 帖子

    1010
  • 精华

    41
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-02 11:38:30

3楼

估计你当时遇到的报警, 与"不用S7-CPU315的另一个网口接CU-320上的网口"没有关系! 很可惜, 当时你没机会看到报警的号码与信息。

你讲的没错! ----- "STEP7里的硬件组态PLC和变频器之间走的也是PROFIBUS线,程序里面也是调用SFC14/15啊,按道理来说PLC和CU320-2DP应该肯定走的是DP通信,加不加网线应该没关系啊"

如果你想省钱, 不想买网络交换机(比如说3COM, TP-LINK等), 可以考虑在调试电脑上安装Drive ES, 将S120集成在S7项目里。然后, 将电脑的以太网线插到S7-CPU315的网口, PLC的另一个网口到CU320-2网口的网线不需要。你可以通过路由, 从工业以太网路由到Profibus总线, 对Profibus总线上的S120驱动访问与调试。