对第二条补充一点:为了使输入信号达到满量程,应在24V电源与传感器供电端串联一个电阻(或使用稳压电源),使传感器供电电压降至约10V。
以远传压力表为例:“电源”端与“地”端的阻值约400Ω,串联一个约560Ω的电阻即可。也可以使用1K的电位器代替此电阻;或采用电阻与电位代替。建议采用精密电位,金属膜电阻,其性能稳定。
这样做的好处:
1、降低远传压力表的供电电压(工作电流),减少发热量,不易烧坏;
2、输出的0—10V电压覆盖远传压力表的量程。不串联此电阻时:当信号达到10V时,压力只有远传压力表量程的2.4分之一。