回复:请教wincc flexible 与 s7-plcsim 能在电脑上实现模拟通信吗?

自控1033

  • 帖子

    1581
  • 精华

    16
  • 被关注

    16

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-01-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-03 13:52:42

4楼

可以的,设置好就可以仿真,但是wincc flexible程序必须对用STEP7程序才行。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54711条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。