HMI连的是DP,应该是CPU集成的DP口吧?那么挂在这条Profibus-DP网络上的HIM属于PG/OP通讯类型,你这款CPU最多好像支持32个PG/OP通讯。你的HIM上有与PLC进行Profibus通讯的驱动,在HIM驱动下面建立"tag"就能访问PLC里面对应的变量了。
可以在SIMATIC Manager里面,将你HIM插入到你的项目里,分配不同的DP地址,然后连接到你现在的这条Profibus网络上面,具体你操作一下就会了。在网络组态里面编译没有错误就可以了。