quote:以下是引用jp777在2012-04-20 10:54:53的发言:
变频器自身已经带了电流保护,请问变频器的上级还需要配什么保护?另外如果用热磁脱口断路器或电磁脱扣断路器作为上级保护是否会造成断路器误动作(由于变频器谐波存在)?
变频器的上级最好加进线电抗器,以保护变频器不受外电网的浪涌冲击,同时防止谐波向电网的传播。
在变频器回路中尽量使用热磁脱扣断路器作为上级保护比较好。 电子的比较灵敏,变频器的电源不必使用反映速度快的断路器。
热脱扣器是采用双金属热膨胀不同的原理制成的,当超过整定值的电流流过双金属热脱扣器时,双金属都发热膨胀,但是由于膨胀系数不同,双金属就断开了,由于热脱扣器与开断元件(接触器或者断路器)是串联在一起的,所以热脱扣器断开,回路也就断开了,开断元件也断开了。
电子脱扣器是采用电子逻辑板方式,当流过电流超过整定值时,逻辑电路发出信号跳开开断元件。
由于热脱扣器一般直接流过回路电流,加上其动作电流收到周围环境温度的影响比较大,所以一般都用于电流不是很大、对于过电流保护不是要求很敏感的低压电气回路上。而电子脱扣器是从回路取出很小电流来作为测量电流的,其测量精度也比较高,所以一般用于大电流回路上,或者对于动作电流要求精度高的回路上。