我个人给几点建议,
1、我认为软启动器不适合在你的这种状态下工作,启动太频繁,晶闸管击穿是早晚的事情,这种状态适用于变频器。
2、如果暂时不能改为变频器建议在软启动器的下面加装一个小功率电抗器,以保证软启动器不受电动机的冲击。
3、加装旁路接触器。
4、等到机会成熟时建议尽快更换为变频器。