quote:以下是引用youhm在2012-05-03 18:51:12的发言:
S7-200需配一块EM277通讯模块,在S7-300里硬件组态EM277DP从站,设置在200里的V区偏移地址,详情参考:
《西门子S7-200与S7-300之间的通讯》
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/application/A0148.pdf
也可以参考西门子工业网络通信指南上册
如果S7-300使用的CP342-5通讯模块,则需要在S7-300里调用FC1、FC2来收发数据。

楼上的好强,你说的确实让我受教了,我是菜鸟,以后还望多多指教!