回复:I/O共享问题

kely

  • 帖子

    50
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-10-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2004-11-15 16:03:15

0楼

quote:以下是引用zane在2004-11-13 22:32:41的发言:
quote:以下是引用kely在2004-11-13 15:30:57的发言:
简单来说吧,就是例如我在1号PLC接一个模拟量PIW256吧,而我在2号PLC也接个模拟量也是PIW320吧,因为我在1号PLC上要用到2号PLC上的PIW320的模拟量来编程控制,这样就是涉及I/O共享的问题啦,总之就象我们办公室电脑局域网共享文件一样。还有能不能在两台联网的PLC上定义如两个相同的PIW256呢,请问高手!!!!!!

有这个必要吗?你完全可以先处理完了,再传送结果就是了,也不存在共享I/O的问题了,只有CPU冗余才有这种可能性。

有必要的,因为我要做一个锅炉水位三冲量的控制,一共有三个模拟量参与控制,但是有一个模拟量是在原来的PLC上,所以哟两中方法一:拉线(哟几百米的线二:通信,还有就是在装一个仪表(这是不可能的),能帮我偏个程序!!1,帮主