进两年来一直使用的是西门子 MM440 或者MM420的变频器
但是其中一个项目 从去年10月分投产到现场,已经是第八台MM420 报F0001无法复位。
现场情况如下
1、一共10台MM420
2、所有的故障都是报F0001,有些是运行过程中报,有写是早上开机就报
所有的都是报后无法复位,断电,复位初始值。。。
中途西门子变频器技术去过现场,没有给出结论提了几点要求
1、接地完善(要过接地电阻0.4~0.7Ω)
2、空气潮湿,距离三米的地方有个水池,但是现场的湿度计基本上都在60%,我在地沟和配电柜内放了 手纸测试,两个星期内基本上天天去观察,手纸干燥
由于出的问题太多,现场生产任务紧
急求,解决方法、方案,或者考虑全部更换。