回复:西门子变频器运行中频率加不到50HZ怎么处理?

甫哥

  • 帖子

    1448
  • 精华

    72
  • 被关注

    84

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-04 16:24:39

13楼

母线直流电压偏低的常见原因:
1、三相交流供电电压偏低;
2、三相交流供电缺相,或变频器供电端的熔断器烧断一路、变频器供电端的空开、接触器的其中一路触点接触有问题等等;
3、三相整流桥的整流管 部分开路(损坏等);
4、短接充电电阻的元件未动作或损坏;
5、变频器内部的储能电容容量下降。
变频器空载正常,带载只能运行至几Hz的常见原因:
1、负载堵转(如:机械方面的原因);
2、负载缺相;
3、变频器输出缺相(变频器故障,但不是炸机),三相输出电压严重不平衡;
4、电机内部短路或严重匝间短路;
5、如果是水泵:水泵的叶轮部分锈死,引起堵转;
6、变频器的输出转矩太高(可能性较小)。
提示:同时,还应查看变频器的输出电流值。