RTD的红线接A+,a+。蓝的和黑的分别接A-、a-。
一路和两路的四个端子都并联了。
都没接地。
拨码开关怎么设置,陶瓷的PT100.。。我用默认的。。。
然后SF一直闪。
然后我换了多种拨码开关的模式。还是闪。
还有:设置拨码开关的时候,100欧,Pt 0.003850
这个0.003850 是什么意思,这个数值不一样,拨码开关设置都不一样。
我的型号是WZPT-10;分度号:Pt100;测温范围:-20+450 ℃;
AIW0的值为:+32768,有符号。
监测SMB9的数值为:2#0000_1000
1的意思是说:超范围错误!
我买的PT100是坏的!!!又买了一个就好了。陶瓷封装的很脆弱!!