Ethernet/IP和ProfiNet都是从TCP/IP演变出来的,当然ProfiNet因为是后来出来的,吸收了其它以太网协议的一些优点,缺点是专用以太网卡的限制,不过也能理解,在性能的提升时必须要有付出。目前德系的产品支持ProfiNet的较多,如西门子、菲尼克斯、图尔克等。
AB公司的Ethernent/IP是基于UDP做了些开发,属于ODVA组织来维护,目前ODVA组织下的Ethernet/IP和Modbus TCP/IP协议市场占有率总和远远超过ProfiNet。ODVA组织下的厂家就多了,常见的有Rockwell、施耐德等等。
从功能上来说Ethenet/IP完全满足很多大系统所需的各种要求。
目前,AB主推Ethenet/IP的解决方案:
1)以太网解决方案是大势所趋,主要从设备接入、维护、管理、诊断等等方面来说。
2)AB公司的ControlLogix PLC在实现SOE功能时,由于SOE模板本身不支持与GPS进行时钟同步,这个问题一直是被其他竞争对手打击的软肋。最近,AB公司基于Ethernet/IP协议,利用PtP协议实现了时钟同步功能,精度理论上可以达到20~100纳秒。
3)AB公司最近几年退出的RM热备组件、EN2T、EN2TR等等以太网模板性能远远超过以前的ENB模板的性能。
楼主说的实时性问题,我没有用Wireshark抓包比较过Ethernet/IP和ProfiNet在同样的大系统下的区别,不过对于以太网通讯来说,影响因素较多:
1)以太网模板:支持的客户端、服务器数量,每个数据包传送的读、写数据量的大小、发送数据的延时、每次能够响应的数据请求的限制、超过响应限制时的响应机制、数据占用带宽、优先级设置等等。如果一个机架上存在多个以太网模板时,对于系统来说也会有响应,影响的主要是CPU扫描时间、内存等,这些不再赘述。不过由于AB PLC支持生产者/消费者协议,所以对于机架上存在多个通讯模板时对于系统的影响较小,不过注意连接数的限制。
2)SCADA软件的性能,与SCADA并发的请求数,SCADA软件是否支持标签地址优化等等都有关系。
因此,综上所述,不能简单的说某一种协议就一定比另一种协议要好或坏。采用同样的SCADA软件时性能虽有差异,也不能说明协议的好坏,因为有些通用型监控软件会对个别厂家的通讯最一些优化。