quote:以下是引用赵炳乾在2012-05-05 10:04:52的发言:
版主您好,我不知道怎么给您发信,我现在用MM440控制一台探尺,但是根据论坛上的那篇文章好像探尺只能使用VC控制,但是我装上编码器就总是报F0090故障;SLVC控制方式是不是不能浮尺啊!
没错,探尺控制只能用VC控制,采用力矩限幅浮尺。最好使用6se70来实现。也可以使用直流EMF反馈来实现.
mm440的F0090故障检查处理:
1. 检查编码器的安装固定情况设定P0400 = 0
并选择SLVC 控制方式P1300 = 20 或22
2. 如果装有编码器请检查编码器的选型是否
正确检查参数P0400 的设定
3. 检查编码器与变频器之间的接线
4. 检查编码器应无故障选择P1300 = 0 在一
定速度下运行检查r0061 中的编码器反馈
信号
5. 增加编码器反馈信号消失的门限值P0492
The darkness is no darkness with thee.