Network 1
LD SM0.0
MOVR VD512, VD1300
AENO
*R 1000.0, VD1300
AENO
AR>= VD1300, VD1312
= M2.0
Network 2
LD SM0.0
MOVR VD1300, VD1304
AENO
*R -0.002, VD1304
AENO
MOVR VD1304, VD1308
+R 220000.0, VD1308
Network 3
LD M2.0
LPS
AN M2.2
+R 100000.0, VD1312
LPP
A M2.2
MOVR VD1308, VD1316
AENO
+R VD1316, VD1312
Network 4
LD SM0.0
MOVR VD1312, VD1320
-R VD1300, VD1320
Network 5
LD M2.0
EU
AN M2.2
LD M2.0
EU
A M2.2
NOT
A M2.1
OLD
= M2.1
= M2.2
Network 6
LD SM0.0
LPS
A M2.2
MOVR VD1324, VD1328
AENO
*R VD1324, VD1328
AENO
MOVR VD1328, VD1332
AENO
*R 2E-011, VD1332
AENO
MOVR VD1324, VD1336
AENO
*R 4E-007, VD1336
AENO
MOVR VD1332, VD1340
AENO
+R VD1336, VD1340
AENO
MOVR VD1340, VD1344
+R 1.0, VD1344
LPP
AN M2.2
MOVR VD1324, VD1328
AENO
*R VD1324, VD1328
AENO
MOVR VD1328, VD1332
AENO
*R 3E-012, VD1332
AENO
MOVR VD1324, VD1336
AENO
*R 9E-007, VD1336
AENO
MOVR VD1332, VD1340
AENO
+R VD1336, VD1340
AENO
MOVR VD1340, VD1344
+R 0.9939, VD1344
Network 7
LD M2.2
MOVR VD1320, VD1324
MOVR VD1344, VD1348
Network 8
LDN M2.2
MOVR VD1308, VD1324
-R VD1320, VD1324
MOVR VD1344, VD1348
Network 9
LD SM0.0
LPS
A M2.3
ITD VW100, VD1352
AENO
= L63.7
LPP
A M2.4
ITD 0, VD1352
AENO
O L63.7
DTR VD1352, VD1356
AENO
MOVR VD1356, VD1360
*R VD1364, VD1360
Network 10
LD SM0.0
MOVR VD1348, VD1368
AENO
*R VD1360, VD1368
AENO
ROUND VD1368, VD1372
AENO
DTI VD1372, VW160