回复:S7-300PLC模块控制变频器

永远的巴乔

  • 帖子

    1997
  • 精华

    2
  • 被关注

    40

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-01-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-06 15:54:04

10楼

变频器控制的砂轮没有作为一个轴,是由按钮控制启停的,如果想通过M/S指令把其作为主轴来编程控制也是可以的,需要在PLC程序中对其进行译码。
知识是一种让求知者吃的越多越感到饥饿的粮食。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25500条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。