发布于 2012-05-07 10:22:29
11楼
没有用的。
在P1254=1使能的情况下,动作电平是变频器上电时确定的。
如果P1254=0,则由P0210来确定动作电平。
关于过压的问题是由硬件决定的。因为上下两个电容的耐压都是400V,你不能让它们在过压状态下工作(任何一个都不行,会爆炸的)。
因此,不是通过修改P2172能解决的(改了变频器也不会听你的,呵呵)。
所以,要从三个方面来检查、或消除故障:
1、输入电压确实过高。一般测量、或实际工况并不会出现“名义”上电网过压。有可能出现上电时,电网电压较低,运行时,电网电压上升。如果P1254使能,有可能报警。此外,这里重点检查的是电网含有高电压的“脉冲”(在有直流机同回路运行时),它会造成过压报警。
2、负载在减速时造成的发电状态。它是通过反并联在IGBT的续流二极管加到直流母线上的。这里要注意的是:通常是负载减速需要的制动能量造成。但也可能是VC/SLVC的控制造成。在此状态下,变频器的输出会较大幅度变化频率,实际上是在过流/过压中平衡来控制转速。这时,应该调整控制的增益和积分来解决。
3、实际上,800V是由上下两个耐压400V电容串联而来,任何一个也不允许超过400V。因此,要求对中点电压是对称的。但实际上,电网三相可能是不对称的。在此情况下,就要去掉那个(连接电容器中点和电网中点PEN)Y电容。