quote:以下是引用现在还没有在2012-05-07 11:29:20的发言:
感谢各位帮忙!
现场问题算是已解决,带去200CPU换上,刚生产一两次,又出现所提问的情况。
原先两台电脑通过交换机控制两条线300+200,其中一条线没有生产。一台电脑wincc通过交换机跟两套200通讯,去掉另外一台组态后,就正常了!纳闷的是两套200和300地址都不一样,为什么去掉其中一套200组态就正常了?
查一下组态软件,可能因为两套组态软件都定义了某个PLC,同时运行组态软件是产生通讯响应冲突,如果是这样,可以考虑修改243的PLC组态。或者修改WINcc的设备定义,保证不会同时请求通讯。