quote:以下是引用kdrjl在2012-05-06 23:15:38的发言:
quote:以下是引用闷闷削在2012-05-06 21:13:28的发言:
哦 ,谢谢斑竹提醒抱歉了。可能我没描述清楚,我在说下。首先两台电机电机原本转速和功率都不一样,我加了两个减速箱让,两台电机的输出转速相同了,都是22转/分。我想问的事一台变频器这两个电机可以吗?毕竟他们的功率不一样。

用一台大的变频器并联驱动两台小的电机这个没问题,即便是功率不同,但电压等级是一样的就可以了。至于输出轴能不能同步,即便是用变速箱把转速搞成了一致性,也未必能完全同步。理由很简单,变速箱的齿轮间隙误差;负载受力不一致性;两台电机的滑差不一致等等原因,空载可能同步,带载未必能同步。会有误差的。

恩谢谢回答。心有点谱了。这俩电机是做周往返运动的,运动距离不是特别长就几米。运动两端点我分别给电机做两个接近开关,让两电机的位置到端点找个齐。顺便在问下带俩不同功率的电机时有什么特殊的要求吗?