quote:以下是引用蓝烟在2012-04-28 15:05:14的发言:
前些日子,我这里也有一个FO11故障,折腾好长时间,第一次是报F011无法复位,当时先换了CUVC板,重新装载参数,OK,换下的板子装到别的逆变器上也是报这个故障,确定是CUVC的问题了,一个星期后,这台逆变器又出现了这个故障,又更换了CUVC板,当时不报故障了,一天后又出现了,现场电机和电缆检查没有问题,后来发现,电流检测板的卡脚缺了一边,更换了,再过一天,F011再次出现,这次检查的是逆变器出线铜排的电流互感器,互感器C相检测值与其它两相差别很大,更换C相互感器,这次真的OK了,
请问互感器C相检测值与其它两相差别很大,这个怎么判断出来的呢,是看参数呢还是实际测量的呢?