发布于 2012-05-07 15:41:30
4楼
是两个装置构成的12脉动串联
电流和速度我在WINCC监控里面看趋势图没有明显的波动呀 不过电流是有200A的上下浮动,不过总体是平稳的 速度有0.2M/S--0.3M/S的波动(在匀速6M/S时)。
至于电压由于没有检测工具 只能通过电压表观察 不知道这样有没出入
另外 昨天据用户反应,装置报了一次F004 重新送了下交流进线就没事了
同时 这个套系统 我在更大速度(8.8M/S)调试时电机两个方向已经测试过了 当时没有这个现象
据用户反应 前几天也没有问题 出现这个问题时系统与前几天的改变就是加了将近2T的负载,以前是5.3T
不知到这个有影响没。