我的一块EM231的8路模拟量输入模块。外接了4个4-20MA输入流量计,接在通道3-6,在通道上并联了500欧的电阻转为0-10V的电压输入。拔位开关设为001010。其他不用的通道已作了短接。测量流量计没流量的时候各通道的电压是1.97V,这个电压对应4MA应该是正常的。但监视AIW4-AIW10的值都在100以下变化。就算仪表显示的流量已经达到了70方每小时,输入电压是2.55V的时候。相应通道的数字值都在100以下,我想就算没流量的时候,2V的电压应该数字量都有800了吧。不知什么原因呢?各位大哥知不知道什么问题呀?指教一下了。