“P0010:调试参数过滤器:经过快速调试后设置为0,这样变频器才可以运行”?
快速调试是P0010=1;输入完电机的各个参数后,将P3900=1(计算电机模型并IO复位)/3(计算电机模型,IO不复位)。经过一段时间的内部计算,P0010自动变成0。如果是你手动复位P0010=0,电机模型计算未完成。
既然“我的离心机要求停车时间越长越好”。索性采用OFF2停机不就可以了吗?什么报警也不会出。
用一个端子,把它定义成3(OFF2),该端子ON了之后,再启动。停机时,只要该端子断开,就自由停车了。
下次再启动前OFF2端子先闭合;再ON/OFF1闭合。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?