千层雪朋友, 你在控制电脑上频繁手动开启和关闭这台变频泵,变频器的预充电电阻很可能过热而烧坏!
你可以考虑采用控制字1的第3位 "变频器使能" 命令, 每次关闭变频泵的时候, 只要给"变频器使能" 命令为低信号就可以,变频泵做OFF2停机 。然而, ON/OFF1始终为高信号!
下一次, 你开启这台变频泵,只要给"变频器使能" 命令为高信号就可以, 变频器脉冲释放沿斜坡发生器加速到给定值。预充电的接触器, 进线的主接触器不会频繁地吸合或分断, 因为ON/OFF1始终为高信号!
要点: 转电机的命令来源于"变频器使能" 命令, 可以省去预充电的接触器, 进线的主接触器吸合动作的时间, 电机启动的响应时间快! 我们很多项目上, 都使用"变频器使能" =1 转电机, "变频器使能" =0 停电机 。