我前边没有模拟量了。本身这个仪表是有源的电流输出,我接了电阻后没流量的时候显示2V应该是正常的了,且12位的仪表数字量范围不应该是4096吗?因为是帮一个朋友做的维修工程,这个工程迟迟不能验收,以前负责电气的工程师可能没有看过这个模块的说明书。我1,2,7通道分别接了1个变频器的频率输出(以0-10V电压反映变频器的运行频率,以前的工程师把变频器设成的都是电流输出,且把变频器的电流输出当成是没源的输出,外接了24V的电压,我真的头都昏了,这样会不会把模块的模数转换电路给弄坏了呢)。都是西门子的MM430变频器。这些通道测量电压是10V输出的时候,相应通道数字值也在100以下变化。EM231拔码开关如下:001010。