譬如,我们使用一个急停按钮,急停按钮只使用一个常闭触点接入到安全模板,那么这是1oo1评估模式。如果急停按钮安装两个常闭触点,接入到输入模板的两个通道,在模板内采用1oo2的配置,此时模板会评估这两个通道的信号是不是一致,如果不一致,则显然外部线路或触点发生了错误。
======================================
这我感觉反而是画蛇添足,急停电路越简单越安全。你要多加个检测点,反而会误事。