首先必须保证接线通讯参数设置的PLC和变频器侧都是一致的。然后才是编程,对于地址,需要先看变频器的手册确定地址,一般而言变频器地址对应的PLC地址范围为:40001 - 49999:数据保持寄存器,
变频器给的地址几乎都是16进制的数,所以在确定正确的地址时要先转换为10进制,然后此地址=40001+变频器地址(十进制),通讯时同一时刻只能有一个读或者写指令,而不是你说的“每次只能写一个VB”,你可以写VB、VD、VW。不一定要做什么延时,这个主要是进行轮询,用上一个指令的完成为DONE来激活下一个指令。