quote:以下是引用冷岭在2012-05-08 10:13:34的发言:
譬如,我们使用一个急停按钮,急停按钮只使用一个常闭触点接入到安全模板,那么这是1oo1评估模式。如果急停按钮安装两个常闭触点,接入到输入模板的两个通道,在模板内采用1oo2的配置,此时模板会评估这两个通道的信号是不是一致,如果不一致,则显然外部线路或触点发生了错误。
======================================
这我感觉反而是画蛇添足,急停电路越简单越安全。你要多加个检测点,反而会误事。
我倒是认为这并不是画蛇添足,当然采用1oo2方式时,一般不用楼上的方法。同意楼上的急停电路越简单越好,但是要考虑如果这个急停按钮坏了怎么办。而采用1oo2时效果要好一些,当然采用1oo2时会采用2个急停按钮来实现,并非1个按钮加2个触点的方法,因为这种情况下,急停按钮是单点故障。