18.5kW电机手是可以转动的。当然风机也是应该可以用手转动的。
MM430的调试也应该P0010=1;输入电机参数后,用P3900=1结束(P0010自动复位)。不是退。
另外,对你的应用而言,A0501就是阻力太大造成。电机没有完全调试好也是一个原因。此外,使用VT(变转矩模式)本来低频时就是没劲儿。