发布于 2012-05-08 14:59:19
3楼
“ 我静下来思考,会不会电机由于一年没有使用了。里面轴呀生锈了。造成摩擦增大,在变频器给8HZ的时候赌转了,而报的故障,而通过直接启动后,电机转过了生锈。而能使用了,当然由于时间关系,另外一台我还没有照这个方法办。 ”
不错!就是这个原因。
另外,对于变转矩负载,MM430默认的是:P1300=2,它的运行曲线是一个反的抛物线,也就是在低频率段,输出电压比较低,当然输出电流就要大一点(同样的负载、摩擦力)。所以我们在初次调试时,发现设备阻力较大时,一般小功率的设备就用市电直接带动电机,运行一会儿,减少一些摩擦力,之后在连上变频器启动、运行。大功率的用市电直接启动电机可能有些困难,我就把“P1300=0,”这样启动电压,特别在低频率段的输出电压会有所提升,运行几十分钟以后,再把“P1300 ,”改回来(为了节能)。就OK了!
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。