发布于 2012-05-08 15:45:34
4楼
谈两点看法:
1、你说用的是“工艺水泵”,我不知这样一个“工艺水泵”到底是属于恒转矩负载还是变转矩负载?我估计应该不是离心泵吧?如果是“齿轮泵”那就对了!因为它不是变转矩负载的性质。他的性质是电流随着压力的变化而变化的,与速度快慢没有太大关系。那么,可想而知:变频器的输出频率低的情况下,输出电压也低,负载功率一样的情况下,当然输出电流就要成倍的增加!
如果是离心泵,就完全不是这种情况了。它的运行电流是和转速的平房成正比的,与压力关系不大,而是与流量有关系。
2、要判断这个问题也很简单,只要把频率开到50Hz,这时再比较电流值,才有可比性。
拿素心待人,凭技术生存,靠实力发展,用事实说话。